MartinVolavka píše:Mám problém!!! Zapojil připojil jsem terninál APT100(G) přez rozhraní RS232 a stále nekomunikuje. Potřeboval bych poradit s nastavení, switchů na terminále tak i na PLC...Nynější nastavení => terminál = SW1 '00001110', SW2 '00001001', SW3 '01011011' = pořadí 12345678, rychlost 19200, sériová linka S0.
PLC SW '1101001010', HW '1100' = stejné pořadí, stanice č. 11, rychlost 38400.
Žádám o radu..Děkuji moc..MWK
Z vašeho příspěvku není zřejmé, jak máte zapojenu linku RS232. Proto pro jednoduchost postupujte následovně:
1. SW1 přepněte do poloh: 00000110
2. Nepoužívejte signály RTS a CTS. Nechte zapojeny pouze signály Rx, Tx a GND.
3. restartujte terminál i ŘS a otestujte zda se komunikace rozběhne.
4. Pokud se nerozběhne, prohoďte zapojení Rx a Tx na terminálu. Opět restartujte terminál i řídicí systém a otestujte zda se komunikace rozběhne.
Upozornění:Pokud jste použil kód
- Kód: Vybrat vše
Cond NONE.0, 0, 9
Lcw3Idle NONE
EndCond
tak musíte mít přepnutý SW přepínač č. 10 na řídicím systému do polohy ON. Přepnutí přepínačů se vždy projeví až po restartu řídicího systému. Pokud jste tedy přepínač neměl v poloze ON, je nutné jej přepnout do této polohy a restartovat řídicí systém. Po správném přepnutí SW přepínače č. 10 zopakujte body 3. a 4. výše uvedeného postupu.
Nezapomeňte také správně nastavit komunikaci v DetStudiu pomocí menu "Projekt/Nastavení/Terminál". Zde musíte mít nastaveno:
Sériová linka S0
Rychlost: 19200
Typ připojení: RS232