Nelze nahrát kód do PLC

Volná diskuse k projektu AMiTsys Junior

Re: Nelze nahrát kód do PLC

Příspěvekod TonnyHappy » čtv 04. črc 2013 16:46:29

To je dobré vědět. Díky za info ;)
Antonín Veselý
http://amit.sspbrno.cz

Kdo se ptá, hloupě vypadá. Kdo se neptá, hloupej zůstane!
Uživatelský avatar
TonnyHappy
 
Příspěvky: 17
Registrován: stř 17. čer 2009 8:54:58

Re: Nelze nahrát kód do PLC

Příspěvekod riha » pon 08. črc 2013 14:01:16

partikam píše:Děkuji vám všem za rady. Po tom co jsem se obrátil na support byl problém obratem vyřešen viz. příloha.

CITACE support fy AMiT (Ing. Michal Novotný):
Závěrem bych zmínil, že s obdobným chování DetStudia po generaci
aplikace jsme se setkali v případě specificky nastavených Windows na PC.
Příčina tohoto chování byla způsobena dlouhými názvy adresářů v použité
cestě instalace DetStudia. Z tohoto důvodu bych Vás požádal o přesunutí
instalace DetStudia do adresáře "C:\DS". Poté proveďte generaci
problémové aplikace. Výsledek nám prosím sdělte.


Již před delší dobou to řešil i Jarda. Nedalo mu to a přišel na další možnost řešení, které je popsáno zde.
Zbyněk Říha
Technická podpora (support@amit.cz)
AMiT spol. s r.o.
Uživatelský avatar
riha
 
Příspěvky: 376
Registrován: čtv 10. dub 2008 12:46:00

Re: Nelze nahrát kód do PLC

Příspěvekod partikam » úte 09. črc 2013 19:53:09

Po kliknutí na odkaz řešení od "Jardy" se mi objevila informace, že nejsem oprávněn číst toto fórum :-)
Každopádně problém yl vyřešen.
partikam
 
Příspěvky: 29
Registrován: čtv 08. říj 2009 16:17:27

Re: Nelze nahrát kód do PLC

Příspěvekod Kozdera » stř 10. črc 2013 6:08:54

Při specificky nastavených Windows XP může dojít k problémům s generací aplikace. Generace je ukončena chybovým hlášení "neznámá chyba". V souboru PSP.RES (výsledek spuštění překladače) je uvedeno:"Nelze spustit C:\PROGRA~1\AMIT\DETSTUDIO\PSP3\BIN\PSL3.EXE."
Na PC nelze v takovýchto případech spustit (jakýmkoliv způsobem) ani starší návrhové prostředí PSP3 obsažené v DetStudiu (při standardní instalaci DetStudia). Chyba je způsobena dlouhým názvem, který Windows nezkrátí (vlivem specifického nastavení) pro DOS.
Při výskytu tohoto problému jej lze na některých PC vyřešit používáním zkrácených cest adresářů. Cesta C:\PROGRAM FILES\AMIT\DETStudio\ se bude zobrazovat např. C:\PROGRA~1\AMIT\DETStudio\. Toto lze na PC učinit nastavením hodnoty DWORD=0 v registru "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsAllowExtendedCharacterIn8dot3Name" (změna se projeví až po restartu ŘS).

V případě, že toto nastavení nepomůže, je nutné DetStudio nainstalovat do adresáře C:\DS. Poté již bude překlad funkční