Podle dokumentace se jedná o chybu otevření COM portu, tudíž předpokládám, že máte v paramtrickém souboru nastavenu komunikaci přes sériový port, který pravděpodobně v PC nemáte.
Asi tam máte něco takového
- Kód: Vybrat vše
[COM]
Com=3
OfsNet=32
Speed=9600
Station=32,36,37
Vy místo toho potřebujete definovat UDP nebo TCP připojení, což bude vypadat např. takto
- Kód: Vybrat vše
[UDP]
Address=192.168.168.1
Password=444555666
Station=10,20,30
resp.
- Kód: Vybrat vše
[TCP]
Address=192.168.168.1
Password=444555666
Station=10
Pokud píšete program v DetStudiu, tak si vyexportuje parametrický soubor přímo z DetStudia, které použije aktuálně nastavené komunikační parametry.
Ještě dodám, že dokumentace k ovladači je ve složce "C:\Program Files\Moravian Instruments\Drivers\DOC" nebo "C:\Program Files\Moravian Instruments\Control Web 5 CZE\Doc" dle toho jak jste provedl instalaci driveru.
Ještě bych doporučil aktualizovat si Control Web 5 na aktuální verzi, což je tuším SP15. Sice to není zdrojem vašich problémů, ale je dobré používat aktuální verzi.