Odporové vlhkostní čidlo

Volná diskuse k projektu AMiTsys Junior

Odporové vlhkostní čidlo

Příspěvekod damian » úte 22. bře 2011 16:33:30

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestly můžu připojit odporové vlhkostní čidlo (http://www.bucek.name/pdf/syh2.pdf) na analogový vstup aby se mu nic nestalo a mohl jsem převádět odpor na vlhkost.
Čidlo jsem připojil na analogový vstup a pomocí AnIn jsem se pokoušel načítat hodnoty, ze začátku to něco ukazovalo, ale po chvíli se hodnoty přestaly měnit. Tak nevím, jestli jsem čidlo spálil nebo jsem měl něco špatně nastavené.
Děkuji za odpověď
Damián Pleva
damian
 
Příspěvky: 9
Registrován: čtv 08. říj 2009 16:17:01

Re: Odporové vlhkostní čidlo

Příspěvekod riha » čtv 24. bře 2011 14:55:07

Dobrý den,
informace o použití odporových čidel můžete nalézt v aplikační poznámce "AP0015 - Měření teploty a odporu". Na základě informací uvedených v AP0015 se obávám, že u vámi požadovaného čidla nebude možné využít "rozumnou" rozlišovací schopnost, protože má příliš velký odporový rozsah. Tudíž jej zřejmě nebude možné použít.
Zbyněk Říha
Technická podpora (support@amit.cz)
AMiT spol. s r.o.
Uživatelský avatar
riha
 
Příspěvky: 376
Registrován: čtv 10. dub 2008 12:46:00

Re: Odporové vlhkostní čidlo

Příspěvekod kupcik » pát 25. bře 2011 10:24:47

Dobrý den.
Pokud jsem pochopil správně ono pdf k čidlu, tak tam píšou, že napájecí napětí má být střídavé s frekvencí 1kHz a s efektivní hodnotou napětí 1V. Ve zmiňované aplikační poznámce č. 15 se můžete dočíst, že v režimu odporového čidla je na analogovém výstupu hodnota napětí přibližně 12V s obdélnikovým průběhem spínání co 220ms na dobu 20ms. Požadované napájení je tedy zcela jiné, než analogový výstup poskytuje a je tedy možné, že Vámi použité čidlo je již zničené, pokud jste před snímač . Rovněž rozsah odoru čidla - téměř 3MOhmy až 1k5 je zcela mimo snímatelný rozsah 0 - 1960 Ohmů. Pro připojení tohoto čidla tedy zcela jistě bude potřeba použít převodník, na jehož výstupu by ideálně byl výstup 0 - 20mA či 0 - 10V.
Michal Kupčík
Technická podpora (support@amit.cz)
AMiT spol. s r.o.
Uživatelský avatar
kupcik
 
Příspěvky: 29
Registrován: pát 16. říj 2009 12:51:12

Re: Odporové vlhkostní čidlo

Příspěvekod damian » sob 26. bře 2011 16:14:27

Dobrý den,
chtěl bych se ještě zeptat jestly by nešlo použít vlhkostní čidlo s lineárním napěťovým výstupem http://www.tme.eu/dok/31_czujniki_i_przetworniki/HIH-4000.pdf. Myslm si že by mohlo být jednodušší ho tam připojit a nastavit než to předchozí, ale kvůli vyšší ceně se ptám jestly bude fungovat.
damian
 
Příspěvky: 9
Registrován: čtv 08. říj 2009 16:17:01

Re: Odporové vlhkostní čidlo

Příspěvekod riha » stř 30. bře 2011 8:50:34

Dobrý den,
vámi uvedené čidlo by mělo být použitelné. Pro jeho napájení bych doporučil použít přesný zdroj 5V. Navíc bude zřejmě nutné přidat zatěžovací odpor na výstup čidla (na řídicím systému je impedance analogového vstupu, při nastaveném rozsahu 0 až 5 V, řádově MΩ).
Zbyněk Říha
Technická podpora (support@amit.cz)
AMiT spol. s r.o.
Uživatelský avatar
riha
 
Příspěvky: 376
Registrován: čtv 10. dub 2008 12:46:00

Re: Odporové vlhkostní čidlo

Příspěvekod damian » čtv 31. bře 2011 18:11:38

Dobrý den,
takže na výstu by mělo stačit zařadit minimálně 80kohm odpor jak je na obrázku na straně 6 v pdf http://www.tme.eu/dok/31_czujniki_i_przetworniki/HIH-4000.pdf. Pokud na výstup připojím 100kohm odpor tak by to mělo být vpořádku?

Damián Pleva
damian
 
Příspěvky: 9
Registrován: čtv 08. říj 2009 16:17:01

Re: Odporové vlhkostní čidlo

Příspěvekod riha » pát 01. dub 2011 14:55:39

Ohledně maximální velikosti zátěže čidla bych doporučil kontaktovat výrobce čidla, který by vám měl sdělit potřebné parametry.
Zbyněk Říha
Technická podpora (support@amit.cz)
AMiT spol. s r.o.
Uživatelský avatar
riha
 
Příspěvky: 376
Registrován: čtv 10. dub 2008 12:46:00

Re: Odporové vlhkostní čidlo

Příspěvekod damian » pon 04. dub 2011 16:27:35

Nemohl bych vlhkostní čidlo napájet z analogového výstupu?

Damián Pleva
damian
 
Příspěvky: 9
Registrován: čtv 08. říj 2009 16:17:01


Zpět na AMiTsys Junior

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků