NOA70 uživatelská úprava

NOA70 uživatelská úprava

Příspěvekod jarda » ned 21. bře 2010 12:29:19

Na jednu aplikaci jsem musel upravit standardní verzi prostorového ovladače NOA70 tak, aby nedošlo k odstavení topení v celém objektu při topení krbem v prostoru ovladače. Protože je konstrukce funkčního bloku (programu pro obsluhu NOA70 uživatelsky vytvořeném) odlišná od standardní obsluhy NOA70 (DI a DO jsou nyní využívány jen k řízení přenosu a vlastní přenos proměnných se děje pomocí registrů) a trochu jsem se s tím potrápil, tak vám přináším tento funkční blok k ukázce obsluhy uživatelsky upraveného NOA70.
Proč vymýšlet už vymyšlené :-D

fb_NOA70_jarda1 (funkční blok) verze 1.3 (3/2010)

Popis obsluhy ovladače NOA70 v módu jarda 1.3 – popis změn oproti verzi č.3 f. AMiT.
Musel jsem přesunout proměnné, proto nešlo přidělat variantu č.4 do firmware AMiT.
- doplněna signalizace poruchy z řídicího systému na ovladači.
- tlačítko režimů má čtyři stavy tj. časový program; komfortní teplota; útlumová teplota; krb – stav bez vlivu prostoru.
- tlačítko ZAP/VYP zůstává, jen schovává ostatní režimy při režimu VYP.
HTML dokumentace funkčního bloku :arrow: http://valter.byl.cz/fb_NOA70_jarda1.html
Vlastní funkční blok :arrow: http://valter.byl.cz/Download/NOA70_jarda1.zip
Jarda Valter
Uživatelský avatar
jarda
 
Příspěvky: 118
Registrován: sob 12. dub 2008 9:43:03
Bydliště: Jindřichův Hradec

Re: NOA70 uživatelská úprava

Příspěvekod jarda » čtv 23. pro 2010 11:09:03

Aktualizoval jsem archív s vlastním funkčním blokem… :P
Doplnil jsem do něj aplikaci pro vlastní NOA70. Tato aplikace už upravena aby byla kompatibilní s DetStudiem 1.6.0 a vyšším.
Vlastní funkční blok + aplikace pro NOA70 :arrow: http://valter.byl.cz/Download/NOA70_jarda1.zip
Jarda Valter
Uživatelský avatar
jarda
 
Příspěvky: 118
Registrován: sob 12. dub 2008 9:43:03
Bydliště: Jindřichův Hradec


Zpět na Algoritmy

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník