Pro výpočet doporučené teploty topné vody lze v řídicích systémech využít modul "EqLine". Modul počítá doporučenou teplotu topné vody na základě požadované teploty v místnosti, měřené venkovní teploty a ekvitermní konstanty. Návod jak určit ekvitermní konstantu lze nalézt na
http://www.amit.cz v sekci "Podpora/Často kladené dotazy/Programování řídicích systémů/Obecně" v otázce "Jak určit ekvitermní konstantu?"
Výpočet doporučené teploty topné vody pak probíhá dle následujícího vzorce:
- Kód: Vybrat vše
T_v = E*T_p + (1 - E)*T_e
kde
T_v - doporučená teplota topné vody
T_p - teplota žádaná v místnosti
T_e - teplota venkovní (externí)
E - eqitermní konstanta
Tabulku s vlivem ekvitermní konstanty na doporučenou teplotu topné vody lze získat v příloze tohoto příspěvku.