Stránka 11

Pripojeni modulu DM-DI4MB2ET k plc AMIT

PříspěvekNapsal: úte 31. led 2012 14:59:49
od basljiri
Dobry den.
Mel jsem zapujceny na testovani modul DM-DI4MB2ET a chtel bych se podelit o svoje vysledky.
Cilem meho snazeni bylo pripojit uvedeny modul k ridicimu systemu fy Amit,
v konecnem provedeni to bude AminiES, ale testoval jsem to na Adis167. V me aplikaci jsem potreboval
prenest hodnoty impulznich vstupu do RS Amit pres Ethernet. Duvodem bylo, ze jsem nemel k dispozici
linku vhodnou na rs485, ale mel jsem k dispozici podnikovou sit. Vyuzitim sbernice M-Bus, kterou vyse uvedeny
prevodnik take umoznonuje jsem se zatim nezabyval, protoze jsem to nepotreboval.

Pouzil jsem pro pripojeni k PLC Amit prevodnik 232/ETH postaveny na bazi modulu
XPORT od fy Lantronix nakonfigurovany tak, aby se aktivne pripojoval protokolem
TCP/IP na modul DM-DI4MB2ET. Na propojeni mezi prevodnikem a PLC byly
pouzity jen signaly RS232 Rx, Tx a zem. Testovaci aplikaci, kterou jsem vytvoril, prikladam. (funguje)

S pozdravem Ing. Jiri Basl
DI4MB2ET.ZIP
Testovaci aplikace
(14.75 KiB) 1412 krát